Q.HVAC[에어컨/히팅]시스템교체 질문
지역New Jersey
아이디d**ammoo****
조회2,207
공감0
작성일6/16/2017 7:33:49 AM
2층구조 타운홈에 14년째 사용중인 에어컨 2Ton/24000BTU,12SEER,R22 입니다.
몇년째 가스가 새어서 보충하며 사용하다 이번 여름 HVAC[에어컨/히팅]시스템 전부를 새로 교체합니다.
이미 GoodMan 콘덴서 2TON/24000BTU,14 to 15 SEER, R-410A,
Furnace 60,000 BTU 92% Efficiency /Coilcase 2 to 2.5ton 를 구입하고 설치기사가 관활타운쉽에 설치에관한 Permit을 신청하고 기다리고 있는 중입니다.
질문:
실외기부터 연결된 Lineset[배관파이프]사이딩 외벽속을 통과해 2층 attic[천장속]에 설치된 Furnace 에 연결되어 있으며 연결파이프 길이는 약 50피트정도 됩니다.
R22 가스사용에서 R-410A 가스 사용으로 바뀌게 되는것인데 현재 사용중인 Lineset[배관파이프]를 교체하기가 불가능해 flush 하고 그대로 사용하기로했습니다. 새 시스템 R-410A 은 Liquid Line 3/8 사용할것을 요구합니다.
현재 사용중인 Liquid Line 5/16 이며 Suction Line 3/4 입니다.
현재 사용중인 Lineset를 교체하지 않고 새 시스템을 설치하고 사용하는데 문제가 없는지요?
또한 사이딩 외벽속을 통과한 Lineset[배관파이프]를 쉽게 교체하는 방법이 있는지요?
자세한 설명 부탁드립니다.
* 등록된 총 답변수 0개입니다. 첫번째 답변을 달아주세요.