[주택/부동산] 상담 글 질문에 공감하시면 '나도 궁금해요'버튼을 눌러주세요.

  • 글꼴 확대하기
  • 글꼴 축소하기

Q.히터 문제(답변 부탁) 넘추워요~

지역Georgia 아이디s**erman2****
조회2,536 공감0 작성일11/26/2010 10:28:13 PM
히터는 가스 에어컨은 전기로 되어있는 조그마한 2층집입니다 HAVC 시스템
근데 히터가 갑자기 작동이 안되네요
히터를 키면 바람 구멍에서 바람이 나오긴 하는데
하나도 뜨겁지 않습니다 오히려 찬바람이 나오네요
갑자기 이러네요 저번주 까지는 따뜻한 바람이 나왔거든요

추워지는데 혹시 혼자서 고칠수 있는 방법 있나요?
0/1000

* 등록된 총 답변수 5개입니다.

회원 답변글
y**ngtch**** 님 답변 답변일 11/27/2010 10:54:55 AM
경험상보면 그럴경우 대부분 전기문제가 아닌 개스문제이더군요. 즉 버너가 불이붙지 않아서 fan 은 돌아가는데 더운바람이 안나옵니다. 아마도 개스회사에 연락하시면 무료로 점검해주며 작동하도록 손을 봐 줄겁니다. 캘리포니아주에서는 그리합니다.
1**tticoa**** 님 답변 답변일 11/27/2010 11:16:10 AM
어느정도 손재주만 있고 전기적인 상식만 있으면 충분히 고칠 수 있습니다.

히터가 잘 되다가 갑자기 안되는 경우는 여러 원인이 있겠습니다. 현재로선 개스valve 가 작동을 하지 않는것으로

보입니다. Gas furnace 의 종류가 워낙 다양하니 Model 명, 설치년도, 등을 제게 메일로 주시면

답변해 드리겠습니다.mskim1255@yahoo.com
s**nsunda**** 님 답변 답변일 11/27/2010 12:41:24 PM
고치는 것도 물론 좋지만 요사이 세일도 많이 하던데 작은 히터기를 사는 것은 어떨까요?$40~$50이면 사더군요.
b**a**** 님 답변 답변일 11/28/2010 10:52:07 AM
저도 그런적이 있어서 손으로 가동한적이 있습니다.

동작순서는 히터 키면, 우선 송풍기 돌고, 점화등이 발갛게 점등 한 10초후에 가스 발사 동시에 점화 됨. 저는 마누라가 스위치 작동후 한 10초 후에 긴 라이타로 붙었지요. 가령 가스는 점화가 안되면 자동으로 차단 됩니다.

댁의 경우도 점화등인데, 검은 색 말굽자석 모양입니다. 저는 $25주고사서 갈았지요. 공구만 있으면 바로 보이니까 바꾸기는 어렵지 않습니다.
b**ce722**** 님 답변 답변일 11/30/2010 8:29:15 AM
잘 되다가 않된다면 가스 공급 문제는 아닌 것 같고요

콘트롤 박스나 배선에 문제가 생겨서 그런 경우를 봤습니다

누가 스테플러로 박아서 숏이 나서요

fuse가 어떤 것인지도 모르겠네요

휴즈가 문제 있어서 그런 경우도 있습니다

전기적인 문제인 경우 고치시기 힘드실 겁니다

주택/부동산 분야 질문 더보기 +

주의 !
상담 내용은 질문자의 질문 내용을 바탕으로 한 전문가의 소견으로, 답변과 관련하여 답변한 전문가나 회원, 중앙일보, 조인스아메리카의 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.

추천전문가 전문가 리스트+

인기 상담글

ASK미국 공지 더보기 +

미국생활 TIP 더보기 +