[주택/부동산] 상담 글 질문에 공감하시면 '나도 궁금해요'버튼을 눌러주세요.

  • 글꼴 확대하기
  • 글꼴 축소하기

Q.형광등 수리 관련 질문

지역California 아이디t**y****
조회1,216 공감0 작성일12/4/2011 8:48:44 AM
영업용 형광등이며 2개 짜리 2x F96T12를 사용 하고 있습니다.
얼마 전에 형광등이 안들어와서 보니 끝이 너무 검어서
새것으로 교체를 했는데 불이 이상하게 들어오더군요.
그래서 Ballast를 교체 하려고 보니 제 기억에 바꾼지
8개월 정도 된 것 같은데 혹시나 해서 바꿔 보니
그래도 불이 안 들어 오는 것이 아니라 약하게
한쪽 부분만 들어 오고 반대편 쪽은 불이 안들어 옵니다.

이럴경우 끝에 꼭지를 바꿔야 하나요 아니면 어디를
확인 해 봐야 하나요?
형광등은 한줄로 약 10set 걸려 있으며 중간 것이
문제 입니다.
0/1000

* 등록된 총 답변수 2개입니다.

회원 답변글
p**o**** 님 답변 답변일 12/5/2011 9:38:38 AM
테스터를 갖고 계시면
1.우선 전기가 정상으로 밸러스트에 입력이 되는지 확인 합니다.
120 볼트 혹은 240 볼트 밸러스트 규격에 맞는지 확인합니다. 정상이라면
2. 밸러스트를 다른 새것으로 교체 해 봅니다. 때로는 새 밸러스트도 전혀 작동이 안되어 무척 헷갈립니다.
불량품 많습니다. 그래도 안되면
3. 형광등을 두개 모두 새것으로 교체 해봅니다. 이것도 때로 새것이 불량인 경우 있습니다.
제 경험울 말씀 드렸습니다. 도움이 되시길
t**y**** 님 답변 답변일 12/5/2011 4:57:48 PM
우선 답변 감사드립니다.
형광등이 나가서 제가 새 형광등을 교체 했으며 그래도 불이 들어오지 않아서
밸러스트를 새것으로 교체 했습니다. 그래도 증상이 똑같더군요.
입력 전기는 정상으로 들어 옵니다.
혹시나 해서 형광등을 옆에 것 하고 교체 했는데도 동일 합니다.
오늘 옆에 밸러스트랑 한번 바꿔 볼 까 합니다.
계속 문제면 제가 다시 한번 질문을 올리겠습니다.

다시한번 감사합니다.

주택/부동산 분야 질문 더보기 +

주의 !
상담 내용은 질문자의 질문 내용을 바탕으로 한 전문가의 소견으로, 답변과 관련하여 답변한 전문가나 회원, 중앙일보, 조인스아메리카의 법률적 책임이 없음을 알려드립니다.

추천전문가 전문가 리스트+

인기 상담글

ASK미국 공지 더보기 +

미국생활 TIP 더보기 +