Q.플러밍 구리파이프

지역Georgia 아이디k**he****
조회3,448 공감0 작성일8/13/2012 6:11:47 PM
답변해 주셔셔 감사합니다. 이해가 되었읍니다

한가지 더 질문드립니다. 몇일전 친구가 86년도에 지은집을 사려고 인스펙션을 했는데, 그 사람이 PVC 파이프로 바꾸지 않으면 집이 20년 정도 되면 구리 파이프는

개스라인이 폭파할수 있다고 해서 망설이고 있읍니다.

그래서 개스라인을 PVC 파이프로 바꾸라는 말이 나왔읍니다

그 집이 부엌만 개스 스토브를 사용하는데, 그런말이 나와서

저희집도 부엌만 개스 스토브를 사용하기에 다시한번 여쭈어 드립니다

원래 저희집은 모두 전기였는데, 얼마전 스토브만 개스로 바꾸었읍니다

저희집이 구리 파이프라면 다시 전기 스토브로 바꾸어야 하는지요?

감사합니다

0/1000

* 등록된 총 답변수 3개입니다.

Jacob Y. Ahn 님 답변 [주택/부동산] 답변일 8/17/2012 10:33:31 PM
홈 인스펙터가 그런 말을 했다면 자격이 의심스럽네요.
Gas line은 Black pipe나 Gaiv. pipe를 사용합니다.
PVC pipe는 Irrigation 즉 정원에 물을 주는 스프링클러에만 사용합니다.
동 파이프는 Water line에만 사용 합니다.
하수도 (Sewer line)에는 Cast iron pipe을 사용하고, 주택일 때는 ABS pipe도 사용할 수도 있습니다. 다른 말에 현혹 되지 마시기 바랍니다.

Jacob Y. Ahn [주택/부동산>수리/관리 ]

직업 General Contractor

이메일 ahn4bfc@hotmail.com

전화 818-398-0091

Jacob Y. Ahn
회원 답변글
t**inr**** 님 답변 답변일 8/13/2012 9:52:38 PM
아마 아직도 뭔가 혼동하시고 계신모양인데 까스 파이프를 pvc 로 된것을 쓴다는것은 여지껏 들어보지도 못했읍니다. PVC가 아니고 까스라인은 까스전용 파이프 (강철STEEL) 나 흔하지많아도 구리를 씁니다.
전혀이런방면에 모르는사람이 설치하지 않았을테니 그냥돠두어도 괞찮을겁니다.

좀더 설명드리면:
어느 동네던지 이런공사하려면 허가를 받아야 하는데 허가받으려면 어떤재료쓰고 어떻게하겠다고 싵청하면 서류심사하고 허가해주고 (BUILDING PERMIT 이라함) 끝나면 다시와서 제대로했나 하고 검사합니다. 만약에 누가 이런시스템이 있는지 모르고 설치를했다면 아마 연결할때 (예를들면 pvc 파이프를 스토브에 연결할때) 연결이 않됩니다. 걱정마시고 쓰셔도 될거 같아요.
f**h123**** 님 답변 답변일 8/13/2012 9:55:18 PM
플러밍 하시는분이 누구인지 모르나.

참으로 황당하군요.

50 년이 넘은집도 아무런 문제가 없는데~~~

절대로 그 플러밍 하시는 분의 말은 믿지 마세요..