가정용 전기의 Voltage와 차단기
사용하던 220V, 3 wire appliance (Cooktop range, oven)를 갑자기 멈추었습니다.
몇일전 cooktop element를 하나 켠 상태에서 heating element 를 하나더 켜는 순간 작동이 멈추었습니다.
스위치를 켜면 패널의 지시등은 들어오므로(Powerline 이 live라는 결과) cooktop이 문제가 있다고 판단이되어 폐기하였습니다.
그리고 새로운 제품을 구입하고 배달시켰습니다만 두번 배달된 제품 모두 cooktop을 켜면 폐기한 것과 같이 지시등 램프는 켜지나(Power line이 live라는 결과) cooktop range와 oven이 작동이 안되었습니다.
오늘 방법이 없어 혹시나 하고 멀티메터로 재보니 30 ~ 60 V가 나오네요,
이것이 가능한 일인지요?
전기 차단 Breaker는 확인하니 모두 "On"상태로 있었습니다.
차단기의 Main switch들은 모두 "On" 상태이었지만 일부러 "Off" 시켰다가 "On"으로 해 보았는데 예기치 않게 전압이 238V로 회복되었습니다.
Breaker가 차단되지 않은 상태에서 전압만 낮게 나올 수 있는지 궁금합니다.
참고로 이 전기 라인은 오로지 "전기 오븐"에만 연결되어 있습니다.
이러한 현상이 가능하다면 왜 그런지 문외한이 질문을 드립니다..